悠泳 中国游泳网 最火的游泳社区

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

生意不好做?先把品牌基础打好高级鱼胶新西兰深海鳕鱼花胶滋补佳品游泳耳机实测,边游边听音乐泰裤啦在悠泳投放广告,最高性价比
优永科技-创意品牌设计DIANA世界小姐泳衣2折起清货,售完即止!优购新西兰奶粉,澳新直邮最放心悠泳装备店,正品游泳用品大全!
楼主: 想游
打印 上一主题 下一主题

紧急求助:我单位的游泳池水变绿了怎么办?

 关闭 [复制链接]
16
 楼主| 发表于 2004-4-23 18:34:00 | 只看该作者
高!实在是高!
悠泳真是高人云集。
再次谢谢各位,
我将是悠泳的忠实悠友。
想再请教一下上述药剂的用量?[em25][em13]
17
发表于 2004-4-23 22:23:00 | 只看该作者
以下是引用想游在2004-4-23 18:34:01的发言:
高!实在是高!
悠泳真是高人云集。
再次谢谢各位,
我将是悠泳的忠实悠友。
想再请教一下上述药剂的用量?[em25][em13]

参照使用说明书操作事项,
如果使用说明书有模糊不清或撕毁,可退回厂商处更换,或重新要份使用说明....

(86 KB, 下载次数: 2)

18
发表于 2004-4-24 04:23:00 | 只看该作者
这么处理恐怕不知道是不是合适。显然这是泳池里绿藻大量繁殖的结果,藻类泛滥除了影响池水透光以外,我会比较担心水中藻类毒素的问题和大量的强氧化剂。虽说藻类毒素不太可能通过皮肤吸收,不过与如此强而稳定的致癌物同游,还是心有戚戚鄢。。。。。更不用说氯的氧化性对皮肤的刺激,以及和水中其他物质结合形成的致突变物。

我还是强烈建议换水吧。。。。。。

(71 KB, 下载次数: 5)

19
发表于 2004-4-24 13:32:00 | 只看该作者
如果水的环境不改善,换水还是没用的......
这也就是为什么要做水质监控.....
20
 楼主| 发表于 2004-4-24 22:05:00 | 只看该作者
现在游泳池已经很清了,
当前的要解决的,
是不是氯和硫酸铜超标的问题?
21
发表于 2004-4-24 23:25:00 | 只看该作者
以下是引用想游在2004-4-24 22:05:18的发言:
现在游泳池已经很清了,
当前的要解决的,
是不是氯和硫酸铜超标的问题?

是的! 然后平日就要多注意PH值及氯的监测,免得"它"逮到机会又长出来了....

(34 KB, 下载次数: 2)

22
发表于 2004-4-25 00:23:00 | 只看该作者
天啊!泳池成分这么复杂,够腌咸菜啦,皮肤怎么受得了哇????[em12]
23
 楼主| 发表于 2004-4-25 18:50:00 | 只看该作者
是啊,天天游泳等于天天接触消毒药剂,
所以提倡用臭氧消毒,你说对吗?


[此贴子已经被作者于2004-4-25 18:51:32编辑过]
24
发表于 2004-4-26 08:36:00 | 只看该作者
是这样。但是“臭氧发生净化水系统”造价不低吧?
比较过这样的泳池,确实舒服,池水清澈,呈淡兰色。。。

http://www.bodyworks.com.cn/03_item/item01.asp
25
 楼主| 发表于 2004-4-26 21:15:00 | 只看该作者
我们下一步可能用“臭氧发生净化水系统”,
现在想多了解一下设备的安装要求和价格,
希望有泳友能这方面的信息。[em25]
26
发表于 2004-4-27 04:01:00 | 只看该作者
臭氧也是消毒剂啊,而且估计造价不低哦。
27
发表于 2004-4-27 14:35:00 | 只看该作者
其实也不必太过于迷信臭氧在游泳池的表现,通常它还是会伴随其它药品一起使用,
所以国外设计厂家都会在流程中附加加氯/溴器 ,很少单独使用。
这是因为牵涉到化学反应中的所谓半衰期,臭氧的半衰期理论上是35~50分钟,
实际上在泳池中大约只有10~20分钟的存在时间,假设泳泳池加入0.05ppm的有效臭氧量,
在20分钟内,臭氧浓度会降至0.025ppm的低浓度,已低于杀死细菌的浓度,只能用来分解有机物而已..
那一般泳池的过滤运转率大约是3~6小时,也就是说有2~5小时的时间是臭氧无法作用的
空窗期...
小型的按摩池过滤运转率大约是30~45分钟,所以臭氧还是可以有效利用。

臭氧需要量是依流入泳池的出水量来决定的,产量太大是浪费也是危险,
太小则可能达不到致死浓度而失效,导致大肠杆菌等过高。

有的游泳池标榜除了臭氧,不加任何杀菌剂,只好提高臭氧的添加量,过高的臭氧浓度会对长期在水面
工作的教练及岸上的工作人员呼吸道的损伤,也因为如此,国外在游泳池臭氧的使用中同时规定了臭氧
出水口与池水表面的臭氧浓度含量标准。


附录:
环保署安全管理标准

臭氧浓度对人体健康的影响:

浓度(ppm) 影响
0.01~0.015 正常者的嗅觉程度值。
0.06 对于慢性肺部疾病患者的换气能力没有影响。
0.1 对于正常者而言,会感觉不快;对于大部分的人而言,会造成鼻、咽喉的刺激(劳动卫生的许可浓度)。
0.1~0.3 气喘患者的气喘发作次数增加。
0.6~0.8 胸痛、咳嗽、气道抵抗增加,呼吸困难,肺的气体交换能力减退。
0.5~1.0 呼吸障碍,氧消耗量减少,天竺鼠的寿命减短。
1~2 疲劳感、头晕、头痛、上部呼吸道干燥。
5~10 呼吸困难、肺水肿、脉搏跳动次数增加、体痛、麻痹、昏睡。
50 1小时内危及生命。
※我国环保署在空气污染指标(PSI)规定:
※臭氧连续使用时,小时平均0.12PPM其空间浓度值8小时平均值为0.06PPM,劳委会劳工作业环境空气中浓度为0.1PPM
※美国国家空气品质标准(NAAQS)规定:每日、最大值及一小时平均值为0.12PPM,8小时平均值0.08PPM,而职业安全卫生署(OSHA)的8小时容许暴露值为0.1PPM 。而密闭空间内臭氧浓度不可超过0.05PPM (资料来源:摘录国立阳明大学公共卫生研究所论文)
28
发表于 2004-4-27 20:56:00 | 只看该作者
附录:
环保署安全管理标准

看来盲目迷信要不得,科学就是科学,以后出言要谨慎了。。。[em10][em10][em10]
29
发表于 2004-4-27 23:14:00 | 只看该作者
以下是引用star在2004-4-27 20:56:46的发言:
看来盲目迷信要不得,科学就是科学,以后出言要谨慎了。。。[em10][em10][em10]
也不是不能用或不好,就看要怎么使用,搭配得宜的话,会比使用其它药剂来得好,
怕的就是花大钱又不晓得怎么用,结果每次检查又都不过关...[em05]

毒物学上说万物都有毒,差别在剂量上,过量了都成了毒害身体的凶器,
如果在使用药物上都能谨慎小心,控制在安全范围内,虽不敢说一定就无害,
但至少是还能活久一点,不会立即 "买单" 去了...
30
发表于 2004-7-30 13:53:00 | 只看该作者
谢谢,学到很多!